土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求改造,求指点

求改造,求指点

发布于:2011-06-28 15:10:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本公司现在用的3套10T/H的超纯水生产设备,流程:潜水泵—蓄水池—原水箱—絮凝剂—沙滤—炭滤—5微米保安过滤器—阻垢剂—过滤水箱—一级高压泵—一级反渗透—氢氧化钠—二级高压泵—二级反渗透—原水箱—toc脱除—EDI—氮封水箱—紫外线杀菌—混床—用水点

经过了一年的使用,问题不断,RO膜的一级一段压差一直是个大问题,经常出现压差大,产水量低的情况。直接给后边的EDI带来了影响,以至于抛光混床也倒霉,一年内,RO膜洗了6、7次,EDI清洗了3次,抛光树脂更换4次。

厂家也给不出解释,现在已经过了一年质保期,以后全靠微我们自己了,现在想做一下改造,有的说预处理部分加软化,也有的说加超滤,纠结中

我们的原水电导是680-700左右。海德能的RO膜。希望有人能给点建议,不胜感激

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tesst
    tesst 沙发
    这样还能多卖一套软化设备,再赚一次钱。不过要当心回款。
    我以前也遇到过一次,软化部分找我做了。双方已经互不信任了,合作难度很大。
    这个有时也不能全怨水处理公司,在大家拼命以低价拼而用户又不懂,只想买最低价的时候,大家都会拿出低配置的方案。
    2011-07-15 16:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • hong4990
    hong4990 板凳
    硬度高,有多高呢
    大部分的硬度阻垢剂还是可以搞定的
    2011-07-11 17:15:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多