土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于橡塑保温外表面凝露问题

关于橡塑保温外表面凝露问题

发布于:2006-05-19 17:27:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • ghjww
    ghjww 沙发
    DN80管道保温厚度应为25~30mm,还有质量和施工工艺的问题等都会导致这样的结果,建议更换该处的保温材料并做加厚处理即可解决问题。

    [ 本帖最后由 ghjww 于 2009-4-3 20:17 编辑 ]
    2009-04-03 20:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • bug1986
    bug1986 板凳

    我觉得厚度确实有点少了。一般来说30。如果加了厚度,而且确定保温材料没有问题还是出现上述情况。我觉得在吊顶里开几个风口比较可行。这样可以大大改善吊顶里空气的相对湿度和温度,露点温度自然就低了 。
    2009-03-19 10:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样做能达到一百级么?

前些天出差,检测了一个洁净室.设计为百级,实测:出风口20CM处0.5微米为200个以下,工作面0.5微米为5000个以下,无法达到设计要求.以下是洁净室的做法示意图,点击可放大现场条件:1  周边为普通舒适性送风,由于设备排风大,实际车间为负压2  围护为彩钢板,可能是本地的装饰工程做的,墙与墙,墙与顶,连接处有缝隙,设备排风管穿顶板以处没处理,缝隙较大,小母指可穿.

回帖成功

经验值 +10