土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
三相电机能否用断路器直接启动吗?
三相电机能否用断路器直接启动吗?
不用热继电器或软启动,而直接用断路器直接启动可以吗?
还是看电机功率大小的啊?
发布于
2006-05-19 09:56:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
love520123
说的对。通规传上来看看~~~~~~
2006-05-24 22:11:24
来自 PC
评论
举报
fangshengliao818
11KW的我也用过.有时候不是长时间用,很方便.人懒``````
2006-05-24 21:13:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
janettime
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
31
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 394 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )