土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?

后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?

发布于:2011-06-26 15:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图 (来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)
1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm
2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm
个人认为:
1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。
2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • cdx123chq
    cdx123chq 沙发
    学习中
    学习中
    2014-06-22 21:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • wawyjg
    wawyjg 板凳
    学习了
    2011-07-01 10:00:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据抗震规范和地震安全评价报告计算地震影响系数

1.根据“抗震规范”和“地震安全评价报告”分别计算地震影响系数,2. 大家可以通过两者间各时间段对应的地震影响系数的比值,对地震力有一个初步判断。 如果你做的工程提供“地震安评报告”了,那么,在SATWE中是根据“抗震规范”计算呢?还是根据“地震安评报告”计算呢? 那么通过,两者间的“地震影响系数”比值可以有一个比较直观的判断。3. 附加为:EXCEL文件。[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-26 20:52 编辑

回帖成功

经验值 +10