求教:市政排水管道的设计问题(沉泥井的设置)
求教:市政排水管道的设计问题(沉泥井的设置)
刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!
发布于
2011-06-25 10:55:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
wangxiaoran0108
看了这么多回复以及结合自身经历,设不设沉泥井还是看自己院的习惯吧
2014-11-27 18:02:27
来自 PC
评论
举报
dlsc555666
我是江苏的,我设计的时候雨水沉泥井是隔1~2个设置一个,有支管接入的地方优先设置;污水是倒虹井前一个设置,其他一般不设