土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教:市政排水管道的设计问题(沉泥井的设置)
刚毕业,从事市政给排水设计。请问,道路的雨水管道、污水管道是如何设置沉泥井的?雨水管道是间隔一个检查井进行设置吗?还是在有支管交汇的地方才设置。谢谢各位了!

全部回答(23 )

  • wangxiaoran0108
    看了这么多回复以及结合自身经历,设不设沉泥井还是看自己院的习惯吧
    2014-11-27 18:02:27 来自 PC 评论 举报
  • dlsc555666
    我是江苏的,我设计的时候雨水沉泥井是隔1~2个设置一个,有支管接入的地方优先设置;污水是倒虹井前一个设置,其他一般不设
    2014-09-30 09:04:30 来自 PC 评论 举报