土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三联供机组讨论

三联供机组讨论

发布于:2011-06-20 15:35:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近市面上出现了一些冷热双效机组(三联供机组),想请各位大侠们集中讨论下对这种机组的看法。
首先介绍下三联供机组:
三联供机组通常值可提供热水/空调制冷/空调制热功能的多功能一体机。
此种机组,至少具备了5种功能模式:
1、空调制冷
2、空调制热
3、制热水(生活热水/工艺热水等)
4、制冷+制热水联供
5、空调制热+制热水联供

一般,这种一体机比较实用于酒店,浴场等既有空调又有热水的场所。
对于冬天有内外区区分设计的场所,此机组也是比较适用的场所。

但是,根据我的了解,实际工程中,此类三联供机组似乎在市面上还用得不多?是暖通设计师们对此不甚了解,还是不敢再自己的设计用使用新的东西呢?

另,设备厂家的工程师,你们在对此产品的了解过程中,对其看法是什么?有什么技术可靠性上的顾虑吗?

欢迎暖通工程师,制冷工程师,及所有188的网友来讨论讨论这个问题!
我个人觉得,在某些场合这种机器还是很好的一种应用的!至少有节能的优势!

正因为我看好此类产品,所以更希望大家能讨论讨论这种产品优点,缺点!

期待讨论,也期待提出疑问!我对国内此类机组稍有了解,很希望能跟大家一起沟通,互相学习!!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • aw100
    aw100 沙发


    冷媒的分配,回油,工程的施工管理等等。
    对于设备讲是比较复杂的。

    三联供,只是应用因制冷循环,所产生的冷/热量分配。
    无非是水或空气中能量分配。设备可以说是简单的。
    而应用和施工,需要教育和培养。

    对于已掌握的东西,就简单了。呵呵!
    2011-06-30 17:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • cxh_baby
    cxh_baby 板凳

    是的!这肯定是一个不可推翻的趋势!
    2011-06-29 15:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 图纸内含有三维SW图纸、工程图纸、CAD加工图纸、BOM表等全套图纸(可编辑)下载后可直接用于生产,经实际加工验证,空气源热泵输出能量与输入电能比,及能效比一般在2-6之间,平均可达到3以上,主要用于
  • JGT401-2013 空气源三联机组
    JGT401-2013 空气源三联供机组
  • JGT 401-2013 空气源三联机组
    本资料为:JGT 401-2013 空气源三联供机组,内容详实,可供参考。
  • 上海CHP冷热电三联发电机组
    美国瓦克夏(waukesha)APG2000 1000KW热电联供天然气发动机 美国瓦克夏(waukesha)康达机电中国区总代理18676052103 众所周知,天然气是一种优质清洁的一次性能
  • 别墅地源热泵三联系统动画
    展示地源热泵、水源热泵系统工作原理的FLASH动画,供大家更直观的了解其工作过程。
  • 溴化锂吸收式制冷机组三联暖通设计图
    本图纸为溴化锂吸收式制冷机组三联供暖通设计图,包括冷冻水原理图、剖面图、大样图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 某2×156WM机组脱硝工程电气设计资料
    本资料包包括电气部分、热控部分和设备清册,其中电气部分包括总说明、电气设备负荷表、电气原则接线图、脱硝MCC一次回路图、脱硝MCC电机、配电二次回路图、就地操作箱原理接线图、脱硝防雷接地及管道预埋、氨区电缆桥架布置图、反应区桥架布置图、氨区照明检修施工图、防火措施施工图;热控部分包括设计说明、脱硝DCS控制逻辑说明、热控电源配置图、仪表及执行机构单元接线图、热控仪表安装图、DCS接线表、脱硝DCS系统硬件配置图、CEMS小屋配电箱、烟气连续排放监测系统CEMS布置图;设备清册包括电气电缆清册、电气设备清册、脱硝热控设备清册、热控安装材料清册、热控导管阀门清册、热控控制电缆清册、DCS系统IO清册、热控配电电缆清册,适合需要独立承担全过程工艺电气设计的同学参考学习画法和计算
  • 空调冷热源采用燃气冷热电三联供系统,机房内安装一台发电量840kW的燃气内燃发电机组,并设置一台烟气热水补燃型溴化锂冷温水机组及两台直燃机提供冬夏季冷热源及生活热水。...
  • 对于北京南站工程设置的三联供系统,不向公网输送反向功率为前期方案重点研究的课题之一。通过综合分析,确定将站房和冷冻站联络并网,机组动态减载运行,加以功率反送控制措施,辅以冷热源调峰措施,能获得可行的方
  • 中央空调冷热电三联介绍
    燃气冷热电三联供系统(Gas-fired Combined Cooling, Heating and Power System ),简称CCHP系统,是指布置在用户附近,以燃气为一次能源用于发电,并利
  • 热电冷三联供冷、供热系统图
    能源中心设置4台内燃机发电机组(燃气)、根据发电机组的烟气温度、流量缸套水供回水温度及流量配置4台烟气余热溴化锂制冷机。6台蒸汽溴化锂机组、4台电制冷机组、2台地源热泵机组、4个蓄冷罐(单罐750立方
  • 冷热电三联实例经济性分析
    本资料为冷热电三联供实例经济性分析,以某地区实际运行的数据为基础,对冷热电联产用户侧和电厂侧的经济性进行了分析。介绍了当前热电企业夏季的实际运行情况,为冷热电联产在用户端的推广提出了建议。内容详实,值
  • 某医院热电冷三联+集中供热技术方案研究
    本资料为某医院热电冷三联供+集中供热技术方案研究,内容简介:分析了某医院2004—2006年的热、电、冷负荷和天然气、蒸汽消耗情况,提出了热电冷三联供+集中供热的节能改造方案。分析结果表明,热电冷三联
  • 梅州某酒店三联中央空调系统设计方案
    内容简介 酒店大楼总建筑面积约12000m2,地下一层,地上九层,建筑高度32.5m。一层主要功能为大堂、西餐厅、办公等,二层主要功能为餐厅包厢,三层主要功能休闲中心、办公等,四至八层为客房,九层为宴
  • 冷热电三联燃气发电机组 上海CHP发电机组
    美国瓦克夏(waukesha)APG2000 1000KW热电联供天然气发动机 美国瓦克夏(waukesha)康达机电中国区总代理18676052103 众所周知,天然气是一种优质清洁的一次性能
  • 燃气冷热电三联工程技术规程
    本资料为:燃气冷热电三联供工程技术规程,内容详实,可供参考。
  • 总结一下对“厨房通风系统设置”的理解,大家讨论
    厨房通风的资料,各个规范和对规范的理解都不一致。现在总结一下,以下所提的厨房都是仅指有炉灶的房间。内容可供下载参考。
  • 某电厂脱硫废水处理项目配套使用水箱,三联箱2000X2000X6000,图纸装配图、零件图、图纸详尽,准确,可直接用于生产,也可对同类设计有借鉴,欢迎下载。...
  • 本三联件为原创选型,每个零件都是SMC的,其中包括残压排除阀,过滤减压阀,缓启动电磁阀,和带托架隔板。包括入口和出口接头的型号模型里面都有,方便大家选型,节约工作时间。欢迎广大机械爱好者下载。...
  • 某水源热泵三联机房系统原理设计cad图_机房施工
    本资料为某水源热泵三联供机房系统原理设计cad图,资料内容包括机房系统原理图可供参考,值得设计师下载
  • 北京市某大型公共建筑 三联系统的优化
    建立了以年度费用最小为目标函数的优化数学模型, 对冷热电三联供系统的配置和运行方案进行了优化。结果表明, 年度运行费用明显少于传统配置方案, 但运行能耗却与传统配置方案相当。

阅读下一篇

【求助】关于这两张图 请教 师傅们 讲解一下 ...

上边说的三个电磁阀都关闭 活塞两边都为高压 为什么活塞A面为高压 B面为低压 只有这一点不明白 ....[ 本帖最后由 liu381605717 于 2011-6-21 00:35 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10