土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 3P和4P漏电断路器工作原理不一样?

3P和4P漏电断路器工作原理不一样?

发布于:2011-06-16 10:15:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我回来鸟。。。。
回家准备专升本考试了,现在考试完,回来继续工作。。。
请教个问题,3P和4P漏电断路器工作原理不一样??
我上网找不到,只能查到漏电断路器原理,没法区别3P和4P漏电有什么不同。。。
高手请指教。。。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lwy531710
    lwy531710 沙发
    3P和4P漏电断路器原理是一样的,区别在于3P不断零,4P断零。在某些场合,例如TN-C-S的配电系统中不允许断零的,就必须用3P 的漏电断路器了
    2011-07-06 15:25:06

    回复 举报
    赞同2
  • qian68747
    qian68747 板凳
    跳电保护原理是一样的。只是一个开关能切断零线,一个是零线不切断。
    看你需要选择。
    个人认为三相负荷可以切断零线,三相和单相混用的负荷零线不要切断。可能我的看法有为常规,但是也是多年的工作问题处理所发现的。不要以为混用负荷切断零线比较安全,但是有种现象大家都见过,在合开关时由于N线接触不良或开关问题会出现有的单相负荷串联380V后烧电器的问题。
    2011-07-13 08:44:13

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】110KV SF6断路器控制回路,串联直流电阻起何作用

如题,看到合闸回路和电动机控制回路中,加了电阻,不知是什么作用,

回帖成功