土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试桩时桩顶标高为自然地面,不是设计标高时如何换算

试桩时桩顶标高为自然地面,不是设计标高时如何换算

发布于:2011-06-15 21:12:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 400mm直径的PHC桩(持力层为细砂)最大压桩力3300kN,试桩时桩顶标高为自然地面,而桩顶设计标高要比自然地面低3米左右。施工桩长16m,减掉3m, 有效桩长13m.
2. 现在,试桩部门提供的桩的承载力特征值是按桩顶自然地面(桩长16m)实验的。而设计部门要求试桩部门将其换算为桩顶是设计标高的单桩承载力(桩长13m)。
3. 请问:应如何处理?
1)试桩部门讲: 现在有规定,试桩结果只能依据桩顶实际位置检测出来的结果,不给换算。过去,他们都是按自然地面标高进行的检查,从不换算。
2)设计部门将:试桩应与工程桩的设计标高基本一致,才能采用试桩结果,不应该设计部门进行换算。过去,他们都是按设计标高要求的试桩,也不能换算。
4. 现在,当地一般单桩特征值1100~1200kN比较正常。而实验结果单桩为1040kN,按地质报告单桩约为800kN左右。如果再根据地质报告减掉3m桩长,按地质报告桩侧摩阻力x(1040/800)=110kN换算, 则换算后的单桩只有1040-110=930kN. 甲方认为太低了。

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • wfysx818
    wfysx818 沙发
    也就是说施工桩顶标高比设计桩顶标高高了3米?这样很麻烦了,到设计桩顶标高买的实际桩长就少了3m,单桩承载力就小于设计值了,原来的布桩承载力就不满足设计要求了
    2014-06-15 18:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • limin05
    limin05 板凳
    这种情况正在纠结中,有熟悉的朋友,出来说说
    2012-08-04 22:56:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋怎么放

遇到一个工程,地下车库的筏板采用的是双层双向12的钢筋。在绑扎钢筋的时候纵横向的钢筋应该那个放上边哪个放下边呢?这个对结构有什么影响

回帖成功

经验值 +10