最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷) 我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%, 我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27% 当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)

最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8 200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷) 我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%, 我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27% 当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • llli999
    llli999 2011年07月28日 13:49:47 12楼
    原帖由 yangyi0872 于 2011-6-16 11:59 发表 详见新混凝土设计规范8.5.1条 受弯构件最小配筋率为减去受压翼缘后的面积 是的,新规范的受弯构件最小配筋率计算要扣除受压区翼缘的面积。
    回复 0 举报
  • fushifu123321
    fushifu123321 2011年09月30日 16:35:57 13楼
    如沐春风啊,谢谢了
    回复 0 举报
  • momo2300
    momo2300 2011年09月30日 18:43:11 14楼
    最小配筋率公式,Pmin*h0/h
    回复 0 举报
  • xu569201383
    xu569201383 2011年11月10日 17:30:12 15楼
    受教了
    回复 0 举报
  • lihualong0001
    lihualong0001 2011年11月12日 13:48:23 16楼
    大学里面的教材是按全截面计算的,02和10规范都是这样的
    回复 0 举报
  • liandayu
    liandayu 2012年04月24日 10:26:17 17楼
    什么叫受压翼缘?
    回复 0 举报
  • xavier5cad
    xavier5cad 2012年04月24日 15:32:58 18楼
    我记得最少配筋率都是俺全截面算的吧!
    回复 0 举报
  • 蛇·蝎·茄子
    蛇·蝎·茄子 2012年04月24日 17:44:09 19楼
    最小配筋率是全面积计算 PS:试试沟通一下,按单向板考虑?
    回复 0 举报
  • nice_boy_yj
    nice_boy_yj 2012年04月24日 18:14:10 20楼
    最小配筋率是按全截面计算的,也就是h,因为最小配筋率对应的是开裂荷载,所以要用全截面。而平时计算构件的配筋率时,是用有效高度h0的,使用状态下配筋率是开裂后的状态,故采用h0.
    回复 0 举报
  • hyp1962
    hyp1962 2012年04月24日 19:01:24 21楼
    受弯构件的最小配筋率有二个:一为理论最小配筋率既受弯构件受拉区开裂时,受拉钢筋同时进入屈服状态,这是混凝土结构最基本理论,在大学教材中均有详细解答,在理论最小配筋率计算中是按有效截面计算的;二为考虑经济条件,在满足理论最小配筋率的基础上提出的最小配筋率要求,这也是规范规定的最小配筋率,考虑到经济不断发展,这种最小配筋率也会不断提高,这种最小配筋率计算是按有效截面还是全截面由现行规范规定. 现行规范规定最小配筋率计算是按全截面计算. 现在许多大学教材更新不及时,确实误人子弟!!!