土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于漏电断路器问题

关于漏电断路器问题

发布于:2011-06-14 14:24:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位专家:
我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范:DPN开关是指一根相线加一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),中性线极(在断路器上有标识N)不分断。而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开),正确的标注应为DPN vigi 20A。但设计人员认为我太较真儿,请大家帮我分析一下。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • aries9705
    aries9705 沙发
    支持你,应该标注1P+N
    2011-12-05 23:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    也来学习学习。。。
    2011-12-05 19:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于控制DW16万能断路器分闸的问题

请教一下大家 一用户的变压器的容量为800KVA 公司采用高计低控来缴费情况 所以要用到预付费电表 但是采用预付费电表来实现无电费跳闸那跳闸回路要经过电表和用户的DW16的万能断路器 请问一下跳闸回路接DW16断路器的什么线圈能安全的控制断路器的跳闸 是欠压线圈还是分励线圈呢 (跳闸回路为~220v) 谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10