关于漏电断路器问题

发布于:2011-06-14 14:24:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位专家:
我经手的一个项目,配电系统图中标注插座回路断路器为DPN Vigi 20A/2P,个人认为标注不规范:DPN开关是指一根相线加一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),中性线极(在断路器上有标识N)不分断。而2P是指你所接的不管是一根相线加一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开),正确的标注应为DPN vigi 20A。但设计人员认为我太较真儿,请大家帮我分析一下。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • aries9705
    aries9705 沙发
    支持你,应该标注1P+N
    2011-12-05 23:26:05