土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖是否加热计量表

集中供暖是否加热计量表

发布于:2011-06-13 08:47:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
黑龙江省建设厅发布的地方标准《黑龙江省居住建筑节能65%设计标准》强制条文:
5.1.5居住建筑的集中采暖系统,必须具备热量计量和住户分户热量分摊的条件:设计时应设置楼前热量计量和分户热量分摊装置。
5.2.10锅炉房和热力站的一/二次水总管上,必须设置计量总供热量的热量表。集中采暖建筑物的热力入口处,必须设置计量建筑物采暖耗热量的热量表。

我们开发的楼盘,每栋楼都有热计量表,各户分户还有热计量表,恳请给位师长给予指教:每栋楼是否用安装热计量表?
在线等。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • goodbaby_zx
    goodbaby_zx 沙发
    我们这里热力入口没加,分户管井里有,但热计量还是选的试点小区,不是都计量的!
    2011-08-11 21:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • aug_zhang
    aug_zhang 板凳
    应该在入户总干管上设置热计量装置
    楼主也要参阅一下相关节能规范
    2011-08-11 13:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多