发布于:2011-06-09 20:18:09
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
大家好,请各位高手帮忙分析下本厂水质出什么问题了。、
本污水处理厂处理城市生活污水,工艺采用BAF曝气生物滤池,其流程:
进水→粗格栅→细格栅→反应沉淀池→BAF曝气生物滤池→清水池→出水
进水:COD:136。氨氮18。总磷:1.6;
反应沉淀池:COD:103。氨氮29。总磷:1.12;
出水:COD:48。氨氮22。总磷:1.04;
设计进水:COD:350。氨氮30。总磷:4。
最近进水氨氮不高。但是,最主要的是反应沉淀池氨氮会变高那么多,而且曝气生物滤池也没处理掉多少氨氮。
请教高手分析下原因,提点建议怎么把氨氮搞下去,要到8以下啊!
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句第二,生物池降解条件差,原因有三,一、反应沉淀池的出水COD高对单级曝气BAF的硝化菌的抑制(一般书上规定是15—20mg/L);二、水温是不是低了?;三、PH是关键,硝化反应需要碱度,你懂的。
如有需要联系QQ150615781
[ 本帖最后由 c02771110 于 2011-6-29 11:54 编辑 ]
回复 举报
回复 举报