超过50米的一类公共建筑加压送风问题!!!

发布于:2011-06-09 14:37:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一工程,超过50米的一类公共建筑,地下1层,地上32层,地上楼梯间及其前室、合用前室、消防前室设置加压送风,这个是无疑的。那么地下室的那段楼梯在首层有可开启外窗,且面积大于2平方,能不能不设置加压送风?地上前室和地下前室能不能合用一个系统加压送风?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyinghua.123
    wuyinghua.123 沙发
    ,个人认为,地下室的防排烟要求肯定要高些,从使用上来讲,地下室有车等设备,平时的通风散热就要求要高很多,而不是单纯的只有人走走路过过身……
    2011-06-16 18:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • 只是一片枫
    1、楼梯间地上和地下最好分开设置;也可以和地上系统合用,但需在正压风口加电动阀将地上和地下部分分割,即:地上火灾开启地上部分风口,地下部分关闭,反之亦然;
    2、前室可以和地上部分合用
    2011-06-16 16:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。