土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程质量通病与防治

电气工程质量通病与防治

发布于:2006-05-11 22:07:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气工程质量通病与防治

一、防雷接地不符合要求
1、现象
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
2、原因分析
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。
3、预防措施
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    真的是受益匪浅,顶一下.对工程验收总结了很多有用的东西.从业人员能够从中了解更多的东西一施工中避免一些错误发生,验收人员能够从中更加的注意到一些容易出错的问题.妙.
    2008-05-03 19:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • 大象笨笨
    大象笨笨 板凳
    好东西,学习资料,谢谢楼主,楼主真可谓是专家
    2008-04-24 20:38:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工常用口诀

电工常用口诀已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 容量除以电压值,其商乘六除以十。   说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:   容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。    配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。

回帖成功

经验值 +10