土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2P变频柜机在名义制热工况测试过程中出现的问题。

2P变频柜机在名义制热工况测试过程中出现的问题。

发布于:2011-06-09 00:01:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2P变频柜机在名义制热工况测试过程中出现吸气很低(R410a冷媒),只有0°C左右(容易结霜),但排气很高,有90多°C,能力不足,请问各位为什么这样,怎解决?谢谢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • luoruibiao
    luoruibiao 沙发
    那就是设计蒸发器面积太过大导致的
    2011-06-22 12:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • microchen5533
    microchen5533 板凳
    加制冷剂后吸气也随之更低,变成零下了,容易结霜,尽管排气降了下来,减短毛细管也是一样效果。压缩机频率降低了,吸气也降低变零下了,另外加长毛细管尽管吸气升高了,但排气也更高了,请问还有什么其他的办法解决吗?
    2011-06-21 21:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求大虾鉴定一个冷库门!

最新想建一个小型冷库,考虑到成本,看了一个2手的门,感觉不错!因为知道的不多,特意让大家给说说!大家说说这门质量如何?值多少钱。卖主说用了2-3个月 买时1480RMB.

回帖成功

经验值 +10