给排水工程
\
建筑给排水
\
设有自喷系统医院的手术室是否应该设自喷?
设有自喷系统医院的手术室是否应该设自喷?
我正在做一个医院,整体需要做自喷,手术室是否应该设自喷呢?我查了一些图,有的设了,有的没设,这是为什么呢?
发布于
2006-05-11 16:56:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
waterlife
医院洁净手术部建筑技术规范
9.0.4 当需要设置室内消火栓时,可不在手术室内设置消火栓,但设置在手术室外的消火栓应能保证 2 只水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位;当洁净手术部不需设室内消火栓时,应设置消防软管卷盘等灭火设施。
当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。
洁净手术部应设置建筑灭火器。
2008-11-04 15:48:04
来自 PC
评论
举报
haigangwang
参照医院设计规范,手术室是不需要设置的
2008-11-04 14:42:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jl-pang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
79
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
9.0.4 当需要设置室内消火栓时,可不在手术室内设置消火栓,但设置在手术室外的消火栓应能保证 2 只水枪的充实水柱同时到达手术室内任何部位;当洁净手术部不需设室内消火栓时,应设置消防软管卷盘等灭火设施。
当需要设置自动喷水灭火系统时,可不在手术室内布置洒水喷头。
洁净手术部应设置建筑灭火器。