土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】奇怪的现象!110kV线路保护屏告警事件

【求解】奇怪的现象!110kV线路保护屏告警事件

发布于:2011-06-07 22:58:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报 TV断线告警和通道A通信中断告警。
经过检查,东甲线线路保护屏的A通信接口并没有接线,报通道A通信中断属于正常现象,由于缺少图纸资料和密码,所以暂时无法进行改线操作。
而线路保护屏上显示A相二次电压为47.5V,数值偏小。而B、C相二次电压分别为62.25V和63.25V,数值偏大,三相不平衡。线路保护屏报TV断线,经过测量,发现其线路保护柜测量模块的开入量为A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我个人觉得三相不平衡的程度应该不能达到 TV断线告警,由于开入量不平衡初步怀疑PT高压侧熔断器电阻有问题,小弟刚入行不久,请高手指教!!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxiaoying101
    开入量和显示差那么多,应该是继电保护装置有问题吧。要是怀疑PT电阻,就把电阻拿下来,看是否开路
    2011-06-20 21:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • huahua732
    huahua732 板凳
    一般单相PT断线判据为,负序电压大于8V,所以根据你的测量结果,报PT断线是灰常正确的
    2011-06-18 17:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发变组保护如何调试

最好能详细一点的

回帖成功

经验值 +10