土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 吊顶内照明线路应用什么保护管?

吊顶内照明线路应用什么保护管?

发布于:2006-05-10 12:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??
另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    作为设计人员,吊顶内要采用金属管,因为那是国标的规定,没有理由不执行;
    作为施工人员,他首先必须如实执行图纸和设计规范,然后才是施工规范。至于他偷偷换成PVC管,那只是他自己的事情,出了事跟设计人也无关。但作为设计人员,坚决不能答应改为PVC管,除非你跟自己饭碗过不去。
    2006-05-27 17:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • matthue
    matthue 板凳
    推荐性设计规范规定了不能用PVC,而且从消防和人员逃生角度看也不适合。
    但是施工规范没有这样规定,结果就是各做各的。
    我们是不能改的,规范不是放着看的。
    2006-05-27 17:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多