风冷模块机组频繁跳故障请大家赐教

发布于:2011-06-01 11:36:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们用的是天加的风冷模块化机组,2组,每组有4个模块,每个模块有2个系统,在使用过程中总是会出现 “系统X出水温度过低”故障报警。售后人员的建议是:
1.将感温探头盲管烧进水管,(我现在采取的是感温探头绑在水管外壁,并包了保温的 )直接捆绑会有1~2℃误差
2.水泵的扬程和流量过小(水泵扬程23米,流量48立方,而每工人模块额定流量为11.4,正好也够啊,只是余量很小而已)PS:水泵出水2.8公斤,每台模块的进水2公斤,出水大约1公斤。
3.管路太短,冷冻水太少,增加蓄能水箱。
对于以上建议的疑问:1、我可以将出水温度设高1~2℃,来弥补误差。2、与设计院交流答复是水泵参数计算过的,没问题,只是出水、进水压力有点小。蓄能水箱一般没必要
请教各位:1、正常进出水压力应该是?2、将感温探头和盲管捆绑在水管外壁可行吗?真的需要烧进水管吗?3、不做蓄能水箱行不行? 4、我该怎么解决“系统X出水温度过低”故障问题?
劳烦各位不吝赐教,不胜感激

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享
    2018-11-26 20:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • kt521-007
    kt521-007 板凳

    负荷过低的话主机就要减载了,当然减载也需要时间,可能未减载温度已经达到主机保护的温度了,这只会在负荷远远小于冷机制冷出力的时候。
    2011-06-08 12:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。