最近做一个学校学生公寓抗震加固改造工程,其中要把联着的四个开间改造成卫生间,校方要求拆除预制板,改为现浇板,因为他们认为预制板不防水,容易渗水。
校方也不同意在预制板上现浇混凝土层,因为据校方讲,上方已叠浇过一层,如果再浇的话,铲除原现浇层的话,可能会把原预制板振坏,另外,浇的楼面高于走廊,不小心的话水会流到走廊上去。
我考虑了一种改造为现浇板的办法,如下图。
可是送去审图时,审图的老总就是不同意这么做,说新老混凝土之间无法有效粘接,植入的钢筋受剪切作用(用他的话说,如同周围仅靠植入筋吊着一块板),楼板边可能为产生变形和裂缝,可靠性不高,抗震性能也不强。
这位老总说的有道理吗,新老混凝土凿毛后也会粘接不牢吗,真的会产生大的变形吗?
校方现在催死掉了,我也烦死掉了,各位老师高手们,请帮帮我啊,看有没有什么更好的办法。
[