土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层雨水立管采用铸铁管还是焊接钢管?

高层雨水立管采用铸铁管还是焊接钢管?

发布于:2011-05-30 09:21:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
接手一个项目雨水管材选择有点问题:
采用焊接钢管,压力能够满足,但是施工中内防腐处理十分难做;
采用铸铁管,施工简单,但担心管道承压能力不够;
采用塑料管,噪音大,而且易坏;
本人倾向于焊接钢管,但工程部倾向于铸铁管,纠结中,请各位指点一下,谢谢

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼主,得说明你的部门、身份,似乎你不是工程部专业工程师,这点需要你自己好好把握,如果你只是采购的,那就按照图采购,如果你是设计的,你主导!
    2017-05-28 09:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • 王九仟
    王九仟 板凳
    学习了,谢谢大家。
    2017-05-27 10:08:27

    回复 举报
    赞同0