土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论,两相380V的电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么原理?

请大家讨论,两相380V的电焊机、镝灯能否配3P的漏保?什么原理?

发布于:2011-05-27 00:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 keveinren 于 2013-4-5 03:48 编辑

请大家讨论,两相线供电的单相380V电焊机、镝灯能否配3P的漏保?

什么保护原理?

[ 本帖最后由 keveinren 于 2011-5-27 14:38 编辑 ]

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    haima58274915 发表于 2014-4-8 10:57 我觉得如果接个两相的380V电焊机,当工作电流大到一定值时,漏电保护是会跳闸的。参看下面这张漏电开关的原 …你能分析一下“当工作电流达到一定值时”,漏保的检测机构(零序互感器)怎么会感应出电流来呢?难道你认为三相矢量和会因你的“工作电流达到一定值时”,就发生不平衡而不为零的吗?也就是说三相不平衡,三相矢量和不为零,是不是这样会造成漏保跳闸啊?
    2014-04-08 21:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • 脱硫岛边喝咖啡
    我觉得如果接个两相的380V电焊机,当工作电流大到一定值时,漏电保护是会跳闸的。参看下面这张漏电开关的原理图,如果只在两相上接个负载,那么显然线圈会感应出电流的。大到一定值时漏电开关会跳啊
    2014-04-08 10:57:08

    回复 举报
    赞同0