土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
【求教】变电站接地电容电流如何计算?
【求教】变电站接地电容电流如何计算?
有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?
发布于
2011-05-24 22:11:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
wawa317
因为只有大点的变电站才会出现接地电容电流超标的问题,小配电室电缆短,就算出现多电缆总长度也不会太长,所以你在计算变电站的接地电流是要精确计算电缆长度及电缆截面,要精确到用户的终端如到高压电机、低压变压器;你也核算不了这么精确,所以只有估算了,公式在下面,我们单位才计算过,误差不是太大;10kV电缆线路约1A/kM
电缆线路估算:IC=UL/10 其中IC为对地电容、U线路额定电压kV、L线路总长度kM、10为计算系数。
架空线路估算:IC=UL/350 其中IC为对地电容、U线路额定电压kV、L线路总长度kM、350为计算系数。
2011-06-18 21:56:18
来自 PC
评论
举报
zxy7297
不是不想接,是依多少为界限的问题。如果是10A那超过10A就接,如果是30A,那不到30A就可以不接,是吧。
2011-06-01 18:23:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zxy7297
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
58
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 619 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
电缆线路估算:IC=UL/10 其中IC为对地电容、U线路额定电压kV、L线路总长度kM、10为计算系数。
架空线路估算:IC=UL/350 其中IC为对地电容、U线路额定电压kV、L线路总长度kM、350为计算系数。