土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】恳请高手指点,水源模块机组压力低的原因!

【请教】恳请高手指点,水源模块机组压力低的原因!

发布于:2011-05-24 19:59:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们现在正在测试的一台模块式的水源热泵机组,系统压力比较低,不知道如何调整了,简述一下,希望高手指点!
模块式水源热泵:两台10HP的涡旋压缩机,套管两器,ALCO热力膨胀阀
制冷工况时候:出水8℃,进出水温差3.4℃;冷却水出水29℃,低压3.2bar,高压10.5bar,排温30多℃,每个压缩机电流10A左右。
采取措施:
1,由于高低压都比较低,膨胀阀开小了? 调大其开度,累计有6~7圈,但系统压力没有任何变化。
2,冷冻水温差拉不开,是不是套管蒸发器做小了?让他们重新做了一套,换上,水温差依然没有拉开,(并且在此之前,系统真空都仔细抽过!)
3,系统压力与压缩机电流都与正常值小,系统缺氟? 向其中一个系统(1#)中累计又加了正常量1/3的氟利昂,电流等依然没有变化,只是高压到了11bar。
4,(加氟未果),排温低,系统氟多了?便将2#系统采取放氟措施,最后,压缩机的排气温度上来了,到60℃左右,高压降低到10bar。看到排温有变化,便又将1#系统的氟利昂放掉一些,最后其排温也上来了,但高压降到9bar了,

经过以上措施之后,压缩机的能力依然没有变化,在44kw左右,(正常在60kw以上)冷冻水温差还是拉不开!
若按照压力计算压缩机的能力的确也就是40几个千瓦,
不知道如何才能把高低压都调整到正常值,恳请高手指点!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    根据你的描述,个人判断:你的系统高低压太低肯定是冷媒充太多了,如果冷媒是R22,排气稳定应该在60度左右,还有冷冻水的进水也会影响低压!楼主还是先说一下设计工况,再说试机的情况,大家才会分析的清楚原因!!!留个QQ:1093367210,楼主可以把参数发我的邮箱里,我试试看!
    2011-06-07 21:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • su19700408
    su19700408 板凳
    抬高冷却水温度,高低压会有所改变。
    2011-06-06 12:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机制冷系统排压,吸压高怎么处理

我厂用的是武汉新世界螺杆3型制冷机组由于将高压储液器和中间冷却器里的氨液供光造成系统排压,吸气压力超高。救助各位专家给出解决意见

回帖成功

经验值 +10