修一台日立KX-161AHS风冷式冷冻机高低压力低,观察视液镜是满液,高压10KG低压1.8KG库温5度,降温速度及慢,追加R22制冷剂后吸气管结霜,高低压没有变化压力升不上来。个人怀疑膨胀阀有了问题但是换后故障依旧不知道哪里出了问题还请师傅们帮忙解决此问题?小弟非常感谢!!
发布于
2011-05-24 07:13:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
linhaoxiang
膨胀阀可能出问题,试着关小膨胀阀,然后放掉些冷剂,我就碰到过这样的情况,设定-18°,下拉到-13°就拉不下去了,高压差不多900KPa ,低压10几,压缩机严重结冰,后来压力表接上去一看,高压都差不多2000了,放掉冷剂后,马上温度就拉下来了,如果再按这个情况走下去的话,压缩机长期液击,很快就烧了。。。