如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁?
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10, 不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全;
如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • xdl2099
    xdl2099 沙发
    楼主考虑太多了,1.2米根本不需要特殊处理,估计还是外墙洞口,那荷载就更小了,用个过梁就可以,想放心了再加垫块,砖混的传递又不是直上直下。