土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 6层砌体结构,底层墙开1.2m门洞,如何设梁

6层砌体结构,底层墙开1.2m门洞,如何设梁

发布于:2011-05-23 20:35:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如题,六层砖混,C25混凝土,M7.5砂浆,墙体底层开1.2m宽门洞,上面几层不开洞,门洞上方如何设梁?
如果设墙梁,根据《砌体规范》混凝土最小为C30,砂浆最小为M10, 不可能施工单位为了这一根梁再让搅拌站送一次C30的混凝土和M10的砂浆;
如果设过梁,根据规范考虑的荷载偏小,不安全;
如果按托墙梁设置,上部荷载考虑拱作用如何折减,且底框托墙梁最小宽度为300,混凝土最小为C30,
如果按240宽的梁计算,不折减上部荷载,按普通简支梁计算,由于跨度小也能算过,但是规范上没有此种算法。
忘砖混达人指点!!!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • xdl2099
    xdl2099 沙发
    楼主考虑太多了,1.2米根本不需要特殊处理,估计还是外墙洞口,那荷载就更小了,用个过梁就可以,想放心了再加垫块,砖混的传递又不是直上直下。
    2011-08-06 08:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • liushuai_20
    liushuai_20 板凳
    学习学习下,谢谢分享。
    2011-08-04 11:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构刚弹性方案的判断

1,在判断刚弹方案和计算高度H0时是否含义不一?算H0时好象是两边拉结墙的间距(规范说是横墙间距,那么计算横墙时,S是两端拉结纵墙的间距吧)2、在计算H0时要先判断刚弹方案,按最大横墙间距判断整体方案,以后不管计算纵、横、隔墙时,都按此方案,不用再各自判断放方案?请高手指点。

回帖成功

经验值 +10