土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3
发布于
2011-05-23 14:35:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(71 )
chql818
停电测一下回路电阻,是不是大很多?分段测试,看看究竟是线路的哪点电阻大,引起发热。
2011-05-30 17:03:30
来自 PC
评论
举报
aaabsss
先检查螺栓是否紧固,在检查铜排是否达标.
2011-05-30 08:40:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zlj430000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 620 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(71 )