土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜水泵需要连接接地线吗
请教各位高手,单位的自备井配了一台三相2.2千瓦的潜水泵,这台泵应该配三芯电缆还是四芯电缆,也就是要不要接地线的问题。水泵在井内大约40米深。

全部回答(13 )

  • wuchiqun

    1.潜水泵与金属水管可靠电气连接。2.金属水管引出地面有二处以上与自然或人工接地体可靠电气连接。3.接地电阻10欧以下。可以用三芯电缆。
    2011-05-24 21:21:24 来自 PC 评论 举报
  • houdaotong
    感谢上面发言的朋友,谢谢
    2011-05-24 20:32:24 来自 PC 评论 举报