正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(206 )
主题
回复
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 387 人订阅
阅读下一篇
有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(206 )
只看楼主 我来说两句双U0.4m/s和单U0.6m/s是国标推荐流速,并未做强制性规定。
工程上单U管流速低于0.6的很多,一般de32的单U管(内径26mm),流量控制0.8~1m³/h,de25的双U管(内径20.4mm)流量控制在1~1.2m³/h。
回复 举报
回复 举报