土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:6度区框架计算抗震和不抗震结果比较

请教:6度区框架计算抗震和不抗震结果比较

发布于:2011-05-16 09:22:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度区6层框架,底层梁柱计算结果(同一部位的中柱):
计算水平地震作用,框架抗震等级四级
抗震.jpg


不计算地震作用,框架抗震等级为四级
不抗震.jpg

请教一下各位,为什么梁柱配筋没有什么变化,但是柱子轴压比相差比较大?

抗震.jpg


不抗震.jpg

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • andson1212
    andson1212 沙发
    学习中,谢谢分享~~~~~~~~~~~~
    2017-05-10 15:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1465637686299
    x1xqq 发表于 2011-5-16 14:09 计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.5不计算地震作用时,可变荷载的组合值系数0.7上面不计算地震作 …:handshake
    2017-05-10 03:41:10

    回复 举报
    赞同0