【求助】三相电机出现三相不平衡不跳??
【求助】三相电机出现三相不平衡不跳??
今天在上班的时候看到一电机综保显示三相不平衡和断相。。但是电机不跳、、真奇怪。。更奇怪的是三相不平衡显示三秒又正常了,三秒后又不平衡了。。。。请问高手,这是什么样个情况呢?
发布于
2011-05-14 02:24:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
yaoguizhong213
大家都说的很好,线检查电机运行状况,温度、所带负荷、转速都正常,则原因是CT或者采样回路的概率较大;如果以上二者没有问题,则就是端子虚接或者接触不良;最后可能是干扰。