土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中学实验楼是否要设消防水池及消防水泵房
此中学实验楼为六层实验楼,
层高均为3.6m,六层顶高为21.6m,每一层的建筑面积约为1300平方米。
在六层顶设有一高位水箱,进水管标高为24.21m,室内外消防用水量均为15L/S。
市政水压为25m(最低),30m(最高)。
那么此建筑是否要设消防水池和消防水泵房(内是否应该设生活水泵)。

全部回答(19 )

  • lizhi_625
    超过5000方,肯定要设置消防系统,市政压力25m,粗略算瞎,市政压力无法达到屋顶消防水箱,所以必须设置地下水池和泵房,屋顶还要满足最不利点水压和水量的要求
    2005-09-12 22:00:12 来自 PC 评论 举报
  • cailiang008
    还有你生活泵的问题,如果一天内市政水高压的时间能够满足你生活水量要求,就可以不设
    2005-01-12 10:22:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10