此中学实验楼为六层实验楼,
层高均为3.6m,六层顶高为21.6m,每一层的建筑面积约为1300平方米。
在六层顶设有一高位水箱,进水管标高为24.21m,室内外消防用水量均为15L/S。
市政水压为25m(最低),30m(最高)。
那么此建筑是否要设消防水池和消防水泵房(内是否应该设生活水泵)。
发布于
2003-02-24 21:29:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
lizhi_625
超过5000方,肯定要设置消防系统,市政压力25m,粗略算瞎,市政压力无法达到屋顶消防水箱,所以必须设置地下水池和泵房,屋顶还要满足最不利点水压和水量的要求
2005-09-12 22:00:12
来自 PC
评论
举报
cailiang008
还有你生活泵的问题,如果一天内市政水高压的时间能够满足你生活水量要求,就可以不设
2005-01-12 10:22:12