发布于:2006-04-28 15:44:28
来自:商易宝社区/甲方业主
[复制转发]
动力专业图纸审查要点
1. 室内动力管道
1.1 平面图
1.1.1 房间名称、轴线号、轴线距及室内外相对标高是否齐全,与建筑图是否一致。
1.1.2 用气点位置尺寸是否准确,与建筑样图布置是否有矛盾。
1.1.3 管道系统的平面布置是否经济合理。
1.1.4 管道控制尺寸是否注全无误。
1.1.5 各种附件(如阀门、仪表、伸缩节、放气阀、放水阀及固定支架等)的位置是否适宜,与透视图是否一致。
1.1.6 各种管材的先用是否得当,接设备的支管是否与设备予留口一致。
1.2 透视图
1.2.1 透视图与平面图的管道位置和设备编号是否完全一致。
1.2.2 管道和附近的安装标高是否齐全,有无差错。
1.2.3 透视图与平面图所注管径是否一致,坡度是否正确,有无遗漏。
1.2.4 管道进同口标高一室外地面标高差是否满足室外埋设深度要求。
2. 室外动力管道
2.1 总平面图
2.1.1 各动力管道布置是否经济合理便于施工,维护管理,各系统的来龙去脉是否清楚。
2.1.2 检查井、阀门井、抽水缸等的位置是否恰当。
2.1.3 与其他管道及建(构)筑物的平面净距是否合适。
2.1.4 管道和各种井的座标尺寸是否齐全和准确无误。
2.1.5 对原有管道及待建予留管道否交待清楚。
2.1.6 接至各建筑物的支管管径和位置是否与个体图相符。
2.1.7 管材和附件的选用是否得当。
2.2 纵断面图
2.2.1 管道水平长度、井号及管线平面展开示意图是否与总平面相符。
2.2.2 地面设计标高是否与总图专业竖向设计图一对敌,管底标高、沟底标高有无差错。
2.2.3 管道埋深是否符合规定,是否经济合理,井深数据是否正确。
2.2.4 平面示意图中转达角方向和角度是否正确。
2.2.5 管道排气阀和汇水阀的设置位置是否恰当。
2.2.6 与其他管道交叉处有净距是否符合规定。
3. 动力站
3.1 平面图
3.1.1 房间名称、轴线号、轴线距、室内外相对标高是否注全,与建筑图是否一致。
3.1.2 设备定位线是否注全,有无差错。
3.1.3 设备和管道布置是否经济合理,便于施工及维修。
3.1.4 管材和附件的选用是否与系统一致,管道控制尺寸是否注全无误。
3.1.5 管材和附件的选用是否得当,各接管管径是否与各设备连接管一致。
3.1.6 接至站房外部的管道是否注明去向。
3.1.7 设备编号是否与系统图一致。
3.1.8 设备基础尺寸与制造厂提供的基础尺寸是否一致。
3.1.9 烟囱位置、高度与周团环境关系。
3.2 系统图
3.2.1 设备编号、接管位置等是否与平剖面图一致。
3.2.2 图例是否齐全,有无遗漏。
3.2.3 有无遗漏阀门、仪表等附件。
3.2.4 是否注明管道去向。
3.3 剖面图
3.3.1 设备编号是否与平面图、系统图一致。
3.3.2 是否注明轴距,剖面位置是否与平面图相符。
3.3.3 地面标高、设备和管道及其附件的安装标高是否注清,有无遗漏。
3.3.4 管径和图例有无遗漏。
3.3.5 横剖管道是否注明管道名称。
4. 详图(包括非标加工图、局部放大图)
4.1 详图构造是否适宜,加工和安装是否方便,材料选择是否合适。
4.2 放大图所示内容是否与原图一致。
4.3 详图、放大图各部尺寸是否齐全准确,平剖面图是否一致。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报