高层部分:
1、p971,12~13行没有什么用;
2、P972,围护结构外表面按荷载规范7.5.1取1.0而不是1.51;
3、p976,遮阳板体形系数取-2.0,而不是-3.0;
4、p997,Asxb、Asyb笔误;
5、p1000,概念疑惑,抗震措施:构造措施(构造方面)和计算措施(用于内力调整);
6、p1004,M抗中应该与抗震组合的M01/2比较
M非中与与抗震组合的M02/2比较;
7、P1005,同样的问题;
8、p1009,应考虑等效抗侧刚度增加对位移的影响;
9、p1011,6.3.13是否应该考虑MA=1.0*(-25)+0.7*0*(-14)+1.0*1.4*(45)=38的影响;
10、p1014,6.3.18中150m的框架结构不存在;
11、p1016,6.3.22题缺条件;
12、P1020,6.4.3题as=25+28+28/2=67;
13、p1022,6.45题C25ft=1.27,最大配筋率用h0而不是h;
14、p1032,6.4.17题相应增大系数1.0是否是提示竖向地震没有1.5;
15、p1034,抗规6.2.3无注;
16、p1038,6.4.25题(2)刚性地坪上下各500及嵌固以上1800(有300与地坪下500重合),合计可取2000;
17、p1039,6.4.26题入=Hn/2h0=1.96<2,全柱加密(本题并非填充墙使Hn/h<4);
18、p1045,6.4.34题角柱全高加密;
19、P1050,6.4.40bj应取两者较小,应为满足不小1/2柱宽;
20、p1064,题6.5.13配置2根12@200;
21、p1069,6.5.18题箍筋体积缺少一根220mm;
22、p1069,6.5.19题1200墙段应是短肢剪力(本题不是有较多的短肢剪力的结构不能按全截面1.2%配筋不设约束边缘的要求);
本题是否隐说明含个别短肢剪力的剪力墙结构还是应该按一般剪力墙设计及采取构造措施?
23、p1071,6.5.21题As,min=0.006Ac
24、p1077,跨高比大于等于5的梁按梁设计,为什么箍筋构造时不按高规6.3.5条采取措施,却按7.2.26采用;
跨高比小于5的梁按连梁设计,还需要满足高规中6章中梁的构造措施吗;
25、p1097,6.7.7题剪力墙的其他部位《高规》10.2.5未提及提高以及;
26、p1099,6.7.10题由10.2.12条可知A节点下柱的柱顶直接按此条,不需用到6.2.1条;
B节点下柱的柱顶,此处应为角柱应1.15,BC柱只用两相邻梁与之连接属于角柱范畴;
27、1102,6.7.15题0.97在解题时用的1.38;
[
本帖最后由 reishyou 于 2011-7-9 10:29 编辑 ]
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(1)我今年考二注,买了您的《考前实战训练》想作为模拟题目来做,但是有没有时间全部做完。您能否指出里面的哪几套题目比较适合考二注的考生们做呢?
(2)今年大部分规范还是用旧规范,《抗震》用新规范,那么考试当中涉及到抗震的部分是用新规范呢?还是新旧规范都可以?因为《混凝土规范》《高层规范》中有些内容与《新抗规》差距还是挺大的。
期待兰老师百忙之中的答复!
回复 举报