土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容量计算问题...

消防水池容量计算问题...

发布于:2003-02-17 13:52:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位老师,本人在设计一个工厂给排水总平时,遇到一个问题,请教各位。据防火规范,消防水池水量为2h的室内外消防水量之和,室外水量为40L/s,室内每个车间消火栓水量为10L/s,共有12个车间,消防总水量是否这样计算:10x12+40=160,本人第一次遇到此类问题,这样计算是否偏大不经济,请赐教,谢谢.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • apple-1983
    apple-1983 沙发
    按用水最大建筑物室内消防水量加室外消防水量计算
    2009-03-11 12:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • angie898
    angie898 板凳
    消防水池的容量是2h用水量之和啊,单位可是立方米,乘以2的流量要是立方米每小时的单位哦。

    那个厂房应该是一组供水管吧,你应该不是分开每个厂房算一个单体的吧,那当然是就去一个10啦。多看手册,慢慢学,不着急,呵呵。
    2008-11-01 15:50:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游泳馆消防问题?

公共室内游泳馆(无看台)室内消火栓用水量是10L/s还是15L/s,附属房间三层,半地下为设备间和后厨,一层为更衣及淋浴房间,二层为餐饮及娱乐(大于300平米),总面积5700平米,高度12米左右。室外给水管路一条,压力3公斤,请问室内消火栓不用设泵直接利用外网水压可以么?自动喷淋后厨,更衣间需要否?若不设屋顶水箱设气压给水设备占地面积多大?利用泳池做消防水池可否?谢谢你的帮助。jz.zx@163.com

回帖成功

经验值 +10