土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 钢结构消防管道安装技术

钢结构消防管道安装技术

发布于:2011-05-04 09:31:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟正在做一个厂房的消防工程,该厂房为钢结构,设计不允许在钢结构上焊接支架,也不允许在钢架构上开孔,请教各位仁兄类似这样的工程管道应该怎样固定才能既不破坏钢结构的结构性能又能满足管道安装的支架要求。有类似经验的仁兄请不吝赐教~急!急!急!急!急!急!急!急!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    象管箍一样的卡夹,只是人工高些,同时同设计沟通联系,也得又设计通过和业主认可。
    2012-08-01 16:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • lisijun8899
    lisijun8899 板凳
    钢结构不允许焊接是规范强条。管道支架与钢结构柱子、梁的固定可以用机械夹固连接:如用“虎口夹”。在利用虎口夹上的光孔,用螺栓连接支架,怎么发挥可以获得满意的效果。自己决定。
    2012-06-12 17:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多