土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?

【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?

发布于:2011-05-04 09:14:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。
我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)
审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。
规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”
我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。
但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • tianlsh
    tianlsh 沙发
    各地各人审图水平层次不同,
    专用回路,从建筑总配-终端即可,不必从变配电房引专路
    2012-11-06 16:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • luxu813
    luxu813 板凳
    我做了个江苏住宅
    我在地下室只设了一个B1ALE
    因为是住宅自行车停车库 没什么用电 无非是水泵 普通排风机 照明 还有就是配电间弱电间的插座
    不像大地库有应急照明箱和普通照明箱

    所以我只在电井里设了一个应急照明箱
    所有的地下一层的应急照明灯,疏散照明,插座,普通照明,0.75KW的普通风机,2.2KW的普通排水泵都是从B1ALE里面出来的,风机和排水泵要双电源大家懂得。所以我为省钱就从B1ALE里面拉,可是审图意见说我违反了:消防用电设备应采用专用供电回路。

    什么是专用供电回路,我进线是从两个不同的低压柜直接引两路到B1ALE箱的。完全是专用回路。而且我普通风机和排水泵的B1ALE出线回路都是带MX的,消防切断的。

    我问审图怎么改,他说从低压柜单独出两路给风机和水泵,你们说着不奢侈吗?才0.75和2.2KW就要从低压柜单独拉回路还是双回路哦!

    我再问那普通照明不也要分出来么?他说严格的说是要做的,但住宅就算了共用也可以。

    我做别的省的住宅都一直是这样做的也没被提,我知道江苏要求严,可是我明明是专用供电回路啊,只是接了非消防电,可是我加了MX啊!切非也是满足的啊!、

    求大神给个合理解释,反正审图的意见我不赞同!!!
    2012-11-06 10:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷机房供电方案

公司大楼要改造,把原来在地下室的冷冻机房移到楼顶上,冷冻机组为两用一备,机房总负荷电流约为1400A,现公司给机房单独配一台新装的1000KVA的电力变压器,原来的电容补偿柜在地下室配电房,且是为老变压器630KVA配套的,而地下室配电房距楼顶约有80米,现在问题是,电容补偿柜该移到楼顶配电房吗?补偿容量该为多少?从地下室配电房到楼顶的输电线路该用多少标准的母排?请高手们不吝指教。谢谢!

回帖成功

经验值 +10