土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请问】施耐德C65微断两条脱扣曲线,该怎么理解?

【请问】施耐德C65微断两条脱扣曲线,该怎么理解?

发布于:2011-05-03 15:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

技术参数:
● 电气参数
○ 最大工作电压: 440 V AC
C 型曲线:
保护常规负载和配电线缆
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (30°C 时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In

图中有两条脱扣曲线,按照《断路器脱扣特性曲线解析及应用》这篇论文,曲线1的左边为 不脱扣区域,曲线2的右边为 脱扣区域,而曲线1和曲线2之间的区域为 不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。
论文查看链接:
http://bbs.co188.com/content/0_3160675_1.html

我的问题:
如果此时我的设备过载电流为2In,按照上面的描述和曲线所示,脱扣时间大约在15s~100s。
我的设备允许承受2In的时间为40s,但是这个区域为误差带(按上面的描述),假如微断100s才脱扣,那设备岂不是早被烧坏了?(对这两条曲线很纠结)

因此,请高手帮忙解答一下这两条脱扣曲线该怎么理解?

下图为C型脱口曲线(红色为我标注的):
QQ截图未命名.png
=============================================================
看了各位的回复,5#楼说C型曲线主要用于保护线路,说的没错。但是按照施耐德选型手册的描述,D型曲线总该可以用来保护小电机了吧。此D曲线跟C型曲线有类似的情况,具体请查看D形曲线图。
施耐德选型样本描述:
D 型曲线
保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等)
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (40°C时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In

2.png

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-5-4 13:58 编辑 ]

QQ截图未命名.png


2.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 艾丽娅史塔克

    是啊,设备要求高那就上热继电器啊,断路器特性就如此,你不能跟它叫劲

    2018-01-08 13:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • 艾丽娅史塔克

    好帖子,看到楼主的帖子终于明白了

    2018-01-08 13:13:08

    回复 举报
    赞同0