我是做干式变压器设计的,我们经常会遇到和低压柜配合设计低压侧出母线连接的事宜,下面有个问题,我们变压器技术协议中要求变压器出线是三相五线制,大家都知道变压器低压常规出线是四线即a,b,c,n,而且这次开关柜提供的图纸中进线也只有四线,这不是和协议有出入吗?我觉的疑问,就打电话和用户管电气的沟通,他的解释是变压器应该再从n相引出一母线和开关柜的PE线连接,这样就是五线式;我不知道用户的这样解释是否是正确的,请兄弟们帮我解惑,谢谢!
全部回复(78 )
只看楼主 我来说两句我做过低压柜也做过变压器,对二者母排连接也做了不少,我通常的做法是这样的,无论是TN-C还是TN-S系统,变压器柜体内N排都要与接地螺母联接即接地。至于出线是几线根据开关柜给的接口图来定,四线接口就出ABCN,五线接口就出ABCNpe。
至于系统TN-C还是TN-S问题,如果系统是TN-C肯定是4线接口,如果系统是TN-S可能是5线也可能是4线,4线时低压会在柜内分出PE与N排
回复 举报