土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 体积配箍率(核心区,钢筋面积)如何计算

体积配箍率(核心区,钢筋面积)如何计算

发布于:2011-05-01 16:10:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.箍筋长度:
1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*3
2)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*3
2.核心区面积:
2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)
3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*170
3.根据混凝土规范 7.8.3条:
1) Acor--方格网式或螺旋式间接 钢筋内表面范围内的混凝土核心面积。个人认为,核心区应取图三。过去,我都是按图一(箍筋净长度)、图三(箍筋内表面)计算体积配箍率。
2) ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积 Acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);个人认为:如果核心区按图三取,环箍似乎均在 Acor范围外,与上面黑体字似乎又相互矛盾。
4.请问:应如何计算? 剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:44 编辑 ]

剪力墙(二级)暗柱图样2.JPG


剪力墙(二级)暗柱图样1.JPG

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发

    1.过去,还真没有太注意。最近发现大家计算方法都不太一样。
    核心区面积:有些取箍筋内表面,有些取箍筋外表面。尤其是与墙身连接处,假定箍筋放的位置不同,核心区面积计算差别也不小。
    2. 参下图标准图,取纵筋保护层厚度25mm,与 墙身连接处为纵筋保护层厚度取0(相当于箍筋内表面与连接处平齐) 箍筋计算长度 Lv=2*(400-25)+3*(200-2*25)=1200
    核心区面积 Acor=(200-2*25)*(400-25)=56250
    1200*S/56250=0.0213S
    3. 对过去自己的算法进行了修改,按下计算:
    1)箍筋保护层厚度15mm,与 墙身连接处箍筋保护层厚度取0(相当于箍筋外表面与连接处平齐),箍筋d8,
    箍筋计算长度Lv=2*(400-(15+8)-8)+3*[200-2*(15+8)]=1200
    核心区面积 Acor=[200-2*(15+8)]*[400-(15+8)-8]=56826
    1200*S/56826=0.0211S,则211/213=0.99<1
    2)箍筋保护层厚度15mm(与墙身连接处为0),箍筋d10,
    箍筋计算长度Lv=2*(400-(15+10)-10)+3*[200-2*(15+10)]=1180
    核心区面积 Acor=[200-2*(15+10)]*[400-(15+10)-10]=54750
    1180*S/54750=0.0216S,则216/213=1.014>1

    [ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-2 12:29 编辑 ]
    2011-05-02 09:56:02

    回复 举报
    赞同1
  • 安全为期
    安全为期 板凳
    做题的时候好像是计算最小体积配箍率都是用的外,用配筋去复核配箍率就是用的内
    2019-04-23 17:13:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下 什么是地框梁,什么时候用,箍筋加密么

请教一下 什么是地框梁,什么时候用,箍筋加密么,谢谢你

回帖成功

经验值 +10