制冷量不足的原因

发布于:2011-04-29 15:30:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位,遇到疑难问题,请大家帮忙找找原因。
系统描述:压缩机+蒸发冷+高储+经济器(卧式无壳管式)+气液分离器+板换。制取冰水。经济器和气液分离器都控制液位的控制方式
问题:运行时通过计算水侧的冷量CMT算出压缩机的冷量只有额定的50%而已。已经找过很多原因,如吸气阻力大,吸气过滤器网堵塞,温度传感器不准,系统有空气等常规原因。均以检查过。
现在怀疑经济器和气液分离器的液位控制过低,导致有从经济器到气液分离器的液体为气液两相,导致压缩机有一部分相当于热气旁通。导致冷量不足。压缩机一直运行在满负荷。请问各位高手这个原因合理么?或者有 不常见的原因导致制冷量不足?
多谢!