我在做毕业设计。四层框架结构商场,柱距8*8。根据轴压比估算柱截面尺寸600*600。但是这样算下来的层间侧移角为1/1200,老师说太小了,要改小柱截面,但是这样一来就不满足轴压比要求了。请问这个问题应该如何解决呢?

全部回答(12 )

  • zk4902
    我试了一下,果然是可以的,多谢你了!
    我做的四层框架商场,可以用到C35的混凝土吗?C40呢?
    2011-04-27 21:54:27 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    柱截面收一次符合常规,梁高1/10~1/12L,也符合常规,OK。
    2011-04-27 16:32:27 来自 PC 评论 举报