土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构中的框架梁抗震等级是随框架还是随剪力墙

剪力墙结构中的框架梁抗震等级是随框架还是随剪力墙

发布于:2011-04-26 23:32:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙结构体系中,梁的跨高比大于5的时候按照宜按照框架梁设计
详见《高规》7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。
而《抗规》规定7度区剪力墙结构25~80米高度抗震等级按照三级,那么65m高的剪力墙结构里面的框架梁是随剪力墙结构取三级呢,还是按照框架结构或框架剪力墙结构取二级呢,有人要说了,剪力墙结构应该按照剪力墙结构取三级,但是,跨高比大于5的梁为框架梁,并不应该属于剪力墙体系中的构件(跨高比小于5的梁才应该属于剪力墙结构体系中的构件---连梁)是否应该按照框架剪力墙结构中的框架取值呢!
翻遍了规范,没有一个明确的条文规定!
我做了十几栋65米高的高层,框剪的和剪力墙结构的都有,梁我已经按照二级做了,也就是按照框架剪力墙结构中的取了二级,现在甲方和我争论这个问题,要是按照三级的话全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!
这个问题,我问过几个总工,有的说按照三级,有的说按照二级,各位高手,大家有没有规范条文有明文规定的,或者有自己见解的,讨论讨论!

未命名.JPG

全部回复(84 )

只看楼主 我来说两句
  • suyudeade
    suyudeade 沙发
    详新高规条文说明中第7.1.3条。其中说明了框架梁的抗震等级与剪力墙等级相同。
    2012-05-31 16:55:31

    回复 举报
    赞同1
  • jene.1
    jene.1 板凳
    我个人认为按剪力墙的走,KL只是命名而已。
    2011-04-27 21:18:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多