土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 被业主刁难~跪求有经验的大大帮帮忙~~~

被业主刁难~跪求有经验的大大帮帮忙~~~

发布于:2011-04-26 16:14:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人承建卫生院工程,共三层,由于施工员失误,三层梁板早拆(7天),楼屋面混用了一部分325水泥,业主请质检站回弹,采了8个点,除了一个是C25和C30,其余是C28,29左右,回弹是三层板是超过60天,楼屋面是超过30天,由于设计标号为C30。现在业主硬要我施工方去有关单位开取《工程质量无问题报告》,否则不于开工,甚至解除合同,我方找过质检站和设计院,设计院也按回弹结果计算得出,口头向我方及业主方承诺符合使用要求,但是不管哪方都不会开什么工程质量没问题报告,如今被业主威胁要通报建设局解除合同,我方如今该如何处理~~~~~~~恳请有经验的好心大大给于解惑~~~~~~

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sundra9982
    sundra9982 沙发
    根据我的经验,给几点建议参考:

    1,做为施工单位,先要承担责任,不然其他几个主体单位不会帮忙。

    2,这件事定义为工程质量事故,需由监理单位召集各方主体开会商议,质监站派人监督。只要是工程质量事故,就会有解决办法。
    3,会议内容:
    首先由施工单位将施工过程进行阐述,这时候就要会避重就轻,把自己的责任归类到管理不严格,施工人员素质差等因素造成的。
    其次提出回弹检测结果可作为处理混凝土质量问题的一个依据。建议由检测单位采用钻芯法抽样检测进行复核,那就希望强度可以达到要求。
    第三,如果混凝土强度确实达不到C30,例如只有C28,那么就提出由设计单位采用C28进行复核,这时候要公关了,基本上C28是可以复核过去的,请设计单位出计算书,千万记住不要强求设计单位出安全没问题的承诺,只需计算书即可,有计算书就可以证明结构安全了,必要时再送图纸审查机构复核。
    第四,再怎么样都要对结构做一些补强处理,范围要小,一般由检测结果定,例如挑一根回弹结果达不到的混凝土梁进行补强,可以采用角钢加固等简便办法。这样几方主体都能下台阶。
    最后,上述会议内容一定要整理,必须五方主体都统一看法,同意处理方案,并形成会议记录,各方盖章。然后交由质监站备案做为处理质量事故的依据
    希望能帮到您
    2011-05-10 15:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    关系是用来锦上添花的,不是用来担责任的,否则以后越来越没关系了,切忌!
    2011-05-10 14:19:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管道室内外界线、与市政界线的划分 采暖热源管室内外界线、与工业管道界线划分

有时候简单的事情不比复杂化,对知识知道的多不代表了解的细和运用能力的好坏。针对问题能做出最适当的解释才是关键! 上传一点在网上找到的知识,希望能对施工或者设计同志有帮助!给水管道: 1、室内外界线以距建筑物外墙皮1.5米为界; 2、入口处设阀门的以阀门为界; 3、与市政管道界线以水表井为界,若无水表井以与市政管道碰头点为界。排水管道: 1、室内外界线以出户第一个排水检查井为界; 2、与市政管道以与市政管道碰头点为界

回帖成功