土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 自搅混凝土浇筑后起砂严重吗?

自搅混凝土浇筑后起砂严重吗?

发布于:2011-04-24 03:01:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
乡镇自建房,4月17日自搅混凝土(由农村里已有十几年经验的搅拌机队伍完成 )浇筑楼板,当天使用了两个批次的同一个厂的水泥,正常淋水保养,有三分之一的楼板出现起砂情况,出现问题的恰好是第二批水泥。会什么会出现这样情况?严重吗?以后施工怎样避免发生这种情况?谢谢诸位帮忙解疑师傅。以下图片均是23日拍摄。

DSC_2048.jpg


DSC_2046.jpg


DSC_2042.jpg


DSC_2039.jpg


DSC_2035.jpg


DSC_2037.jpg


DSC_2038.jpg

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • datuhe
    datuhe 沙发
    主要是水泥不合格
    2011-05-01 07:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • caochituzi
    caochituzi 板凳
    学习了
    2011-04-30 12:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多