土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】关于过流跳闸的很棘手的问题!请指教

【求助】关于过流跳闸的很棘手的问题!请指教

发布于:2011-04-23 20:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
碰到个棘手的问题。有点难搞,望指教。

简单说下线路结构!

市电380进配电箱总开关。(我这里叫市电总开)

总开关分三相四线到C25空开。

空开接UPS。(这个配电箱只接UPS,其他线路不接)

UPS其中的一路供给一个小的配电箱(一个总开带9个单片空开, 配电箱主要是给门禁,红外探测等等供电)


问题现在是,莫名其妙市电总开跳掉(显示过流),一旦跳了以后UPS就启动供电。

目前掌握的情况真的很怪异。我自己来说下吧。(初步怀疑是小配电箱引起的)
1。总开跳了以后,有的时候小配电箱里的总闸会跳下来,同时开启漏电保护,有的时候却没这种情况)

2。我把除总闸外所有的单片空开都拉下,就没跳过。(UPS其中一个电池柜有一个开关跳了下来,原因不明)

3。那么按照上面所说的,无非就是某个单片空开的这条线路有问题,可怪异的,当我一路一路推上去的时候(1号单片空开推上去,其他则推下来,推2号空开上去,则除2号其他也是推下来)还是市电总开跳闸,显示过流。

4。有的单片空开刚推上去5分钟,市电总开就跳,有的却是过了6个小时在跳,本来昨天是查到第1,2个单片空开都是5分钟跳,把它推下来,可到了晚上又跳了。

现在我自己想了下,如果9条线路都出现问题应该不会,这个过流跳闸是同一天发生的,而且我怕小的配电箱空开安培不够,换了个C32 最大负载6000A的,还是没用。现在怪异的是9个单片空开我只推了4路上去,至少2个小时内没跳过。后来把这四路推下来,换另外5路,也没跳过,但是全推上去过了15分钟又跳了,小配电箱的总闸空开也换了个功率大的,还是出现这问题。

顺便请大家帮我解答下,另外UPC不稳定是否会造成这种问题???

一般如何解决这种问题呢,假如UPS有这种问题,怎么查。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    测量一下高次谐波。
    有的空开对高次谐波敏感。你的负荷有UPS,可能是原因。
    2011-05-14 21:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • sdusoft
    sdusoft 板凳
    1、UPS因为电路结构的特殊性前端一般不接漏电保护器,否则容易引起漏保误动作
    2、如果三三UPS,统一采用三相五线,下端不要单独重复接地,统一使用
    如果是三单UPS,统一接地,下端不要单独重复接地
    2011-05-14 18:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅应急照明如何设置?

高层住宅,当不需要设置火灾自动报警时,应急照明该如何做?设置火灾自动报警时,我都是采用专用应急照明箱,火灾时,过报警信号反馈给应急照明箱后强启。

回帖成功

经验值 +10