柴油发电机计算一大困惑!

发布于:2006-04-22 15:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一个工程,小区,11层高层,小区下面是一大片地下室。我计算得出变压器为4x800kVA,照估算,柴油发电机应该大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民规6.1.2.3的条文说明里提供的计算公式,竟然算出要1000kVA的柴油发电机!!太夸张了,请大家提出意见,也许我公式中的取值不正确。

负荷如下:
消火栓泵:60kW
喷淋泵:30kW
电梯:18x15=270kW
双速(排烟)风机、送补风机:12x15=180kW
潜水排污泵:12x4=48kW
应急照明:48kW
小区监控中心、消防控制室:45kW
小区弱电机房:15kW
人防照明:15kW
人防动力:20kW
变频生活水泵:200kW

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    建议按总配电容量的30%选择发电机.


    2006-06-12 12:15:12