错层结构里面用不用定义弹性板。错层结构,程序里面用上节点高来输入后,这部分用不用定义弹性板,弹性板还有弹性板3和6,弹性膜,是不是弹性膜更合适

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 田高工
    田高工 沙发
    采用弹性板6吧,这样算出的梁配筋也偏于保守!
    2011-05-02 20:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • hjhbule981
    hjhbule981 板凳
    也要做一个错层,不知如何处理
    2011-04-28 15:17:28