土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】碰到难题了 请教高手!!急!!
一台谷轮ZR94KC的热泵机组(8P),发现运行噪音异常,表量高低压正常,水温50℃时测电流近20安,后经检测发现压缩机底部泄露,估算冷冻油跑了一大半。
拆卸压缩机下来发现冷冻油成黑绿色了,请教高手,这台压缩机换油后还能用吗?有维修价值吗?
另外,估计系统都给污染了,应该怎么清洗呢,要把压缩机重新装上去运行清洗吗?

全部回答(14 )

  • 湖南刘
    顺便打下酱油
    2011-05-30 16:03:30 来自 PC 评论 举报
  • 湖南刘
    冷冻机油不能再回收利用,必须换
    2011-05-30 16:02:30 来自 PC 评论 举报